Lutador Skrevet 15. april 2013 Skrevet 15. april 2013 (endret) Hei, Er en stund siden eg har vært borti det her nå, men eg lurer på kva maks inntakssikring blir når tversnittet på inntaket er 3x16? Eg har komt fram til at det er 50A, noen som kan verifisere? Endret 15. april 2013 av Lutador
Footy Skrevet 15. april 2013 Skrevet 15. april 2013 spørs helt hvordan kabelen ligger... I luft, jord, rør i jord, påvegg?
Footy Skrevet 17. april 2013 Skrevet 17. april 2013 i henhold til Moellers "Store Grønne" fra 2006 så kommer jeg og frem til 50..
SirAmp Skrevet 23. april 2013 Skrevet 23. april 2013 (endret) Luftstrekk er (hvertfall vanligvis) AL og det er ikke vanlig med 16mm2 Endret 23. april 2013 av SirAmp
TheHawk Skrevet 23. april 2013 Skrevet 23. april 2013 Store grønne er utdatert. Er store blå som gjelder nå ;-)
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 24. april 2013 Skrevet 24. april 2013 Luftstrekk er (hvertfall vanligvis) AL og det er ikke vanlig med 16mm2 Hmmm... Jeg har luftstrekk til begge mine hus, og det er Cu. Ser ut til å være 25.
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå