s1 Skrevet 31. januar 2011 Skrevet 31. januar 2011 Hei! Jeg har fått en oppgave om å lage en presentasjon av kalibrering. I denne presentasjonen skal jeg ta med eksempler på hvordan jeg kalibrerer nivå-, trykk-, temperatur- og mengde-transmittere. Jeg har god oversikt når det gjelder temperatur, nivå og trykk. Men når det gjelder mengde er jeg litt blank. Hvordan kalibreres slike målere i praksis? Takker for svar!
V_B Skrevet 2. februar 2011 Skrevet 2. februar 2011 (endret) Method: Run the down stream dischared into a container of known volume, for example a 300 gallon K-99 tote. Zero the meter, if the meter has an internal accumalator zero that also. Start the flow, start a stop watch, run the systme until container is full, stop the flow, stop the watch. Now you have a known volume over a known time, you can then compare your calculated flow rate to the meter reading, and if the meter has an accumalator you can compare that as well. If the two measurements are not within tolerance (varies by plant) then adjust and repeat until variance is within tolerance. Endret 2. februar 2011 av Vegpeg
Anbefalte innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en kontoLogg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå