Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×

Forberedelse: EL6019 VKII Elektriker, elektriske bygningsinst.


Anbefalte innlegg

Å jorde taket er vel å si at alt av lynnedslag skal slå i verkstedet?

Taket er jo av stål.

 

Det spørs på forholdene, uansett jording eller ikke. Ståldragere kommer uansett til å gå fra taket til bakken, om du frykter lynnedslag så får du sette opp lynavledere

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Står at de ønsker å bruke kompressoren til å løfte bukken.... alt med IP-grad er tatt i betraktning

 

bra at noen har lest forberedelsen :)

 

 

noen som finner noe om jording av tak, evt. større overflater i NEK? Annet enn generelt om jording av annen ledende del?

Endret av EzzTer
Lenke til kommentar

Forberedelse

 

Kartlegger kravet til jordfeilbryter

 

På ett IT 230V nettsystem er kommer kravet til jordfeilbryter litt an på om installasjonen er forsynt med en egen trafo, eller om installasjonen er tilknyttet en allmenn trafo som forsyner flere installasjoner.Dersom installasjonen har egen trafo kan vi i i dette tilfellet, unngå bruk av jordfeilbryter på de forskjellige kursene. Unntaket er:

 

  • Utvendige stikkontakter opp til 32A
  • Rom som inneholder dusj eller badekar
  • Stikkontakter til og med 20A for allmenn bruk(Butikker, hoteller og lignende)411.3.3
  • Installasjoner generelt beskrevet i del 7 og 8 i NEK 400

Betingelsene for å unngå jordfeilbryter er å ha jordfeilvarsler, berøringsspenningen skal være under 50V og et internkontroll system som har instruks om å rette jordfeilen umiddelbart. Det kreves også utkobling av 2. jordfeil.

 

Dersom installasjonen er tilknyttet en felles trafo med flere med flere abonnement, er det krav om jordfeilbrytere på hele installasjonen, det må være 30mA på utvendig stikk, skjult varme og på alle unntakene som over. Men den nye normen (NEK 2006) har åpnet for at kritiske kurser som kjølerom, fryserom, ventilasjonsanlegg og andre lignende kurser slipper utkobling ved første jordfeil. Betingelsen her er også jordfeilvarsler, internkonrol system og utkobling av andre jordfeil.

 

Ved å godta en jordfeil må berøringspenningen være under 50V. Kravet til overgangsmotstand blir da : Rja= Uc/Ij1p . Første jordfeilstrøm i dette tilfellet blir: Ij1p=2xStrafo. Så viss verkstedet er tilknyttet en trafo på 750kVA vil den maksimale jordfeilstrømmen bli : Ij1p =2x750= 1500mA. Overgangsmotstanden blir da Rja=50Ω/1,5A=33Ω. Vi trenger ikkje sette jordfeilbryteren på kompressor kursen på 30mA, men vi kan sette den på 100mA viss det opprettholder kravet til overgangsmotstanden RaMAX= Ul/I∆n = 50/0,030 = 1667Ω. RaMAX = 50/0,1 = 500Ω.

 

Sikker jobb analyse

 

Det er ikke opplyst hvor høyt arbeidet skal skje, men rekner med at det blir en del arbeid i tak og langs tak, så for å sikre rasjonell drift og gode arbeidsstillinger, hvor vi unngår slitasje og belastningsskader bør vi ha et stillas eller en lift til montering av utstyr(lys og ovner). Montøren må sjekke at stillaset og liften er godkjent og sjekke merkingen før bruk. Man må også bruke personelig verneutstyr , som vernesko, vernebriller, hjelm og godkjent verktøy. Siden det er vegger i lettbetong så blir det nok mykje boring til påvegg installasjon, vil derfor og bruke støv maske.

 

Ytre påkjenninger

 

Siden det er et mekanisk verksted så kan vi rekne med at installasjonen kan bli utsatt for slag eller støt under produksjonen eller fra påkjørsler av truck og jekketraller . Definerer derfor områder under 1,7m i verkstedhallen for AG2. Velger derfor utstyr som stikkontakter eller brytere i industriutførelse. Kabler på vegg får forsterket mekanisk beskyttelse som for eksempel halv rør.

 

Ved tak og arbeidsbenk er det lite sannsynelig med noe stor mengde med vann og definerer dermed det som ett AD1 område med IP krav X0. Rekner heller ikkje med at det komer betydelig med støv så ved taket, definerer dermed området ved taket som AE1 med IP krav 0X . Men lenger nede er det stor sannsynelighet for støv og smuss , så definerer derfor området rundt løftebukken og arbeidsbenken som AE3, med IP krav IP 4X. Tenker også at det kan bli mykje vann og olje søl ved løftebukken, definerer derfor det som ett AD3 område, med IP krav X3. Vil derfor med tanke på vann og støv sette opp stikkontakter og brytere i verkstedet med IP 44. Lamper ved arbeidsbenken vil væra IP44. Og lamper i taket blir IP 20.

 

Varme

 

Effekt behovet på verkstedet er avhengig av byggets transmisjonstap og ventilasjonstap. Dette er igjen avhengig av veggene og vinduenes U-verdi og ute tempratur. Dette kan regnes ut hvis vi har alle dataene, men vi kan også bruke en generell tommelfinger regel på at vi må ha ca 70-80 W/m2 i oppholdsrom. Velger å bruke varmluftsvifter til oppvarming av verkstedet. Disse plasseres oppe ved taket og blåser varm luft på skrått ned på arbeidsblassen. Tar vi utgangspunkt i et effektbehov på 70W/m2 er varmebehovet for verkstedet Ptotal=80x kvadratet på rommet = X Watt. Forutsetter at det er innbygget termostat i hver ovn. Velger en ovn type hvor vi har et eksternt bryter panel som monteres i bruker vennelig høgde under hver ovn. Kan også bli opplegg for snø smelting foran port, med varme kabel, da rekner vi 150-250W/m2.

 

Motor

Motor er sannsynligvis koblet i stjerne, vi må koble den i trekant. Vi må også sjekke at styrestrømmen får 230V. Er mest sannsynelig trafo på kompressor fra tidligere av, den trenger vi ikkje siden det ikkje er 400V IT.

 

Jording

 

Minst 6mm2 utjevningsjord, ringjord med fundament jord, jording av løftebukk og arbeidsbenk

 

Alarm

 

Mest brannvarsling men kan og væra innbrudd. Vil anbefalle analog adresserbart anlegg siden vi kan stile følsomheten på det, anbefaller det pågrunn av sjangs for eksos og gas.

Lenke til kommentar
Forberedelse

 

*tommel opp*

 

Konstruktive spørsmål, som kan diskuteres videre:

 

-godkjent verktøy?

-overkill med industriutførelse? Ser for meg at en stikk som er laget for å tåle truckpåkjørsel er heftige saker :p evt. bare plassere ustyret på en slik måte at det ikke blir nødvendig?

-definisjon på verkstedhall, effektbehov, hva tror andre? Evt. andre varmekilder?

-dim på ringjord, forlegning osv. beregning av overgangsresistans ut i fra egene forutsetninger? (dersom ikke andre forutsetninger gis i morra)

-alarm: vil nok tro at innbrudd er like vesentlig som brann, om ikke mer, ettersom det er snakk om store verdier i verktøy og maskiner, som er lett omsettlig for alle og enhver.

-beregn behov for detektorer (brann) og type ut i fra FG-regelverk. Om ikke tegning blir målsatt i morra, så kan man ta utgangspunkt i egene forutsetninger. si at porten feks. er 4m bred, så har du et forhold på ca 1:1,25 på tegningen.

 

innbrudd kan være greit å tenke over type detektorer, og merke seg hva som skal være forsinket osv. FG-regelverket for innbrudd kan også være kjekt å ha :)

 

 

 

kommer ikke på mer i farta, men det var kjempebra jobbet av Neggyts!

Lenke til kommentar
si at porten feks. er 4m bred, så har du et forhold på ca 1:1,25 på tegningen.

 

Så da er dørene inn til lager og teknisk rom over 2,5meter brede?

Jeg ville sagt at de dørene var 90cm dører, og at du da fikk en målestokk som var 1:90cm Og at hele verkstedet er ca 7*5meter.. Men det syntes jeg hørtes veldig lite ut, men kanskje det bare er et lite verksted med plass til en løftebukk.. Noen andre synspunkter på dette? Greit og vite når du skal regne ut varmebehovet i hallen.

Lenke til kommentar
si at porten feks. er 4m bred, så har du et forhold på ca 1:1,25 på tegningen.

 

Så da er dørene inn til lager og teknisk rom over 2,5meter brede?

Jeg ville sagt at de dørene var 90cm dører, og at du da fikk en målestokk som var 1:90cm Og at hele verkstedet er ca 7*5meter.. Men det syntes jeg hørtes veldig lite ut, men kanskje det bare er et lite verksted med plass til en løftebukk.. Noen andre synspunkter på dette? Greit og vite når du skal regne ut varmebehovet i hallen.

 

tviler på at han som tegna det her tenkte over noe målestokk, så det blir sikkert feil uansett hvordan vi vrir og vender på det. Det viktigste er vel at hver og en setter seg ett mål, og jobber ut ifra det. Sensor bryr seg neppe om verkstedet er for mini cooper eller ram 3500.. så størrelsen er vel likegyldig bare du klarer å velge matriell ut ifra forutsetningene du har satt.

Lenke til kommentar
Så da er dørene inn til lager og teknisk rom over 2,5meter brede?

Jeg ville sagt at de dørene var 90cm dører, og at du da fikk en målestokk som var 1:90cm Og at hele verkstedet er ca 7*5meter.. Men det syntes jeg hørtes veldig lite ut, men kanskje det bare er et lite verksted med plass til en løftebukk.. Noen andre synspunkter på dette? Greit og vite når du skal regne ut varmebehovet i hallen.

 

Dette høres mer riktig ut:)

Lenke til kommentar

går også an å skrive

 

Siden det ikkje er opplyst noe om hvor stort verkstedet er, så forrutser jeg at verkstedet er 8x10=80m2. Dvs si at effekt behovet blir 80w/m x 80m2 = 6400W, setter da opp 3 varmluftsovner på 3000W, da har vi 9000W til rådighet. osv

Lenke til kommentar
går også an å skrive

 

Siden det ikkje er opplyst noe om hvor stort verkstedet er, så forrutser jeg at verkstedet er 8x10=80m2. Dvs si at effekt behovet blir 80w/m x 80m2 = 6400W, setter da opp 3 varmluftsovner på 3000W, da har vi 9000W til rådighet. osv

 

 

hva blir målstokken din da? hvor brede/lange blir romma....

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...