dimensjon på kabelrør utendørs?


Anbefalte innlegg

Hvis man legger kabelrør/trekkerør utendørs i grøft og skal ha kun en 2x1.5+j kabel frem til belastning, hvor store trekkerør utendørs i grøft benytter man for sånne småkabler??

 

Kursen går i to forskjellige retninger når man kommer ut av tavla og et stykke utendørs i grøft, kan man egentlig legge koblingsboks for utendørs bruk i grøft der man går inn med kabelrør og går fra boksen i 2 forskjellige retninger, eller hvordan gjøres dette praktisk??

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

rør er så billig, og i grøft har det så lite å si, at jeg ville lagt store rør 32, 40, eller kansje til og med 50mm. nedgravet koblingsboks er en shady løsning og bør ungås om det ikke er helt krise. Sett koblingsboksen tilgjengelig f.eks rett på innsiden av veggen der strømmen kommer fra.

Lenke til kommentar

Koblingsbokser skal være tilgjengelig for inspeksjon, feilsøking og repearasjoner. Koblingsboksen kan være i en kum eller lignende,men den beste og billigste løsningen er nok og ha boksen på en vegg. En kan også gå med to rør ut fra sikringsskapet og koble det i skapet, kommer ann på lengden.

Lenke til kommentar