Beregning av pappkomprimator tror jeg skjer innenfor lovverket for maskin. (Direktiv for maskin).
Dersom pappkomprimatoren for eksempel har en effekt på 6kW (teknisk stikk);
Fast tilkoblet:
Ib < In < Iz = 8.7 A < 20 A vern < 24 A OK
Ib = 6kw / 400 * roten av 3 = 6000W / 690V = 8.7 A.
In = 20 A vern med D karakteristikk på grunn av høy startstrøm.
Iz = 24 A
Forleggningsmåte: A1 (I henhold til NEK400:2014 tabell 52B-4). Jeg velger nominelt ledertverrsnitt på 4mm2.
Teknisk stikkontakt: Jeg velger å benytte meg av Philip Hauge teknisk stikkontakt som tåler opp mot 32A.
Tror du kan ha nytte av dette? :-) Har denne eksamenen selv, så er ikke 100% sikker
Dette såg veldig bra ut, er nok sånn som dette ja.
- 1
-
Tema/Situasjonsbeskriving Arbeidsordre:
Ordre: Diverse ombyggingar i kontorbygg
• Minikjøkken skal utvidast til fullverdig kjøkken
• Montere nødlys i kjelleretasje
• Installasjon av pappkomprimator
Inntaksdata: TN-C-S: 400V/230V, Ik3pmaks = 8kA, Ik1pmin = 2,3kA.
Hva er viktig å tenke på her? Hvordan monterer vi eit nødlys?
Trenger mange innspill, vil veldig gjerne bestå denne eksamen.
Elektrikerfaget ELE3002, forberedelse 29. mai 2018
i Skole og leksehjelp
Skrevet
Hvordan regner vi ut dette?