  1. Hei. Er ikke så kjent på forumet, så tar sjangsen på at dette er rette stedet å poste dette.

     

     

    Er elektriker, men ganske ung i faget (fikk fagbrevet i januar). Var på en jobb i dag der en snekker klaget på at han fikk en svak strøm i seg når han brukte saga som stod ute. Tenkte det var jordfeil i saga eller skøyteledningen han brukte, men fant ikke noe feil på noen av disse (målte mellom sag og fas, megga det som må megges og målte kontinuiteten i jordlederen fra sag til skinne i skap). Alle verdiene var ok, så skjønte ikke helt hva som stod bak.

     

    Kom tilfeldigvis til å stikke den ene målepinnen ned i bakken og den andre i skøyteledningen og målte 230v fra fas til bakken ute. Hadde intrykket av at det var ganske unormalt, og la ut samme bilde som her på facebook. Fikk bare en kommentar av en annen elektriker: "Hmmm, hva er feil her. Skjønner ikke problemet...". Følte at jeg var nødt til å finne ut av det her, eller så får jeg sikkert ikke sove :p Skal sies at det er et gammelt oppussingsprosjekt, og la merke til at det ikke var koblet til noe jordelektrode. Trodde kanskje det var pga mangel på jording at det her skjedde (jording elektrode ikke dekker området saga står evt.?)

     

    538590_10151787375250018_2106545923_n.jpg

×
×