Jeg driver med arrangering av LAN-party på bygdahuset her.

Vi har nå hatt det 5 ganger, og skal ha det den 6. gangen i november.

Vi har de siste to gangene hatt kapasitet til 72 deltagere, og strømmen har vi tatt fra 2x 25A 3fas uttak.

 

Nå har jeg lekt med ideen om å utvide. Vi sitter i den situsjon at hvis vi i det hele tatt skal utvide må vi hoppe helt opp i 144 plasser. (to og tå på bordene, som er 120 langt)

 

Det skal ikke være store problemer med å få strøm til alle.

Men jeg må finne ut hvordan jeg skal gjøre det.

 

I huset er det et TN nett(400V), og maks strøm som kan trekkes fra 230V (N+L1, N+L2, N+L3) er 125A totalt.

 

Utenfor huset er det et byggskap som merkelig nok fortsatt står der, og er tilkoblet. Der har vi de to uttakene vi tok strøm fra, 2x 25A 3fas, pluss et 80A 3-fas uttak.

 

Regelen vi har gått etter er 12pers pr 16A kurs, noe som har fungert bra.

Det vil si at vi må ha 12 kurser.

12 * 16A blir 192A.

80A * 1.73= 138A

63A * 1.73= 109A (Kan tenke meg at vi ikke får tak i fordeling for 80A)

 

Så, med tanke på virkningsgrad.. Vil dette kunne gå bra? Når vi åpner vil jo alle ha på pcene sine, så da kan man vel egenltig ikke regne med en virkningsgrad?

 

Jeg målte min brors pc her en dag. Den lå på 100-120W.

Så hvis vi sier 150W pr pc, ganger det med 144, får vi 21,6KW.

230V * 63A * 1.73= 25KW

 

Så hva tror dere?

Slik jeg ser det, vil det gå.

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...