Har akkurat pusset opp badet. Har lest meg grønn på fall på baderom, Tek-17 og våtromsnorm. Noen som kan se om dette er innafor.. 

Bad med dusjnisje og endesluk. Resten av badet er flatt. 

Dusjnisja er 167 cm i fallretning, og nedsenket 4 mm i enden mot det flate gulvet, og faller 16 mm ned mot sluk. Er det 1:100 som gjelder her? 

 

 

16685270624157595193574883152206.jpg

16685271063521995067043853636032.jpg

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Gjeldende teknisk forskrift, TEK17: https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/13/vi/13-15/

Veiledning til annet ledd bokstav b:

Sitat

Preaksepterte ytelser 
For dusjsonen må minst én av følgende preaksepterte ytelser være oppfylt:

a) Fall på minimum 1:50 til sluk i et område på minst 0,8 meter ut fra sluket dersom dusjen er rett over sluket. Om dusjen ikke er rett over sluket, må det i tillegg være fall på minimum 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket.

b) Fall på minimum 1:100 til sluk i dusjens nedslagsfelt der nedslagsfeltet er nedsenket i gulvet med minimum 10 mm. Vær oppmerksom på at det kan være krav om trinnfri dusjsone etter § 12-9.

c) Fall til sluk på minimum 1:100 på hele gulvet, det vil si også utenfor selve dusjsonen. 

Du har rett i overkant av 1:100 i dusjsonen (1:104,4), og flatt gulv ellers. Du tilfredsstiller altså hverken preakseptert ytelse a) eller c).
Du tilfredsstiller nesten preakseptert ytelse b), men mangler også noen millimeter på nedsenken.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...