Overspenningsvern til hjem


Anbefalte innlegg

Tenkte å kjøpe overspenningsvern med montering

https://www.elektroimportoren.no/ferdig-montert-montering-overspenningsvern/52353/Product.html

 

1)  Er dette en grei deal? VIl det dekke alt i sikrings skapet?

Tenkte også å kjøpe noen finvern

https://www.elektroimportoren.no/overspenningsvern-sef-440p-pluggbart-finvern-for-stikkontakt/1661492/Product.html

2) Dekker de en skjøyteledning med flere uttak?

Takk

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

I firmaet jeg jobber tar de 8500kr inkl. moms for å bytte innmaten i skapet, det inkluderer; Overspenningsvern, Hovedsikring/overlastvern, rehab innsats og 8 sikringer. Hvis du har eldre sikringer så ville jeg heller sett om det er mulig med en slik deal enn å bruke nesten 3000kr på kun overpenningsvern. 

 

Husk at det er ingen vits med finvern hvis du ikke har jordede stikkontakter og jord tilkoblet. Overspenninger går til jord.

Finvern for alle nettyper (IT, TT og TN). Beregnet for montering i stikkontakter i boliger, leiligheter og kontorer mm. Godkjent for 16 A. Beskytter utstyr inntil 5 meter før og etter pluggens plassering på samme kurs. Lampe for både nett (grønn) og feil (rød). 440V tennspenning (i h.h.t. NEK400:2010).

Endret av Groovy Gorilla
Lenke til kommentar

Da har du mest sannsynlig ikke jordfeilbryter på alle kurser. Trur dette kom etter 2006. Du trenger ikke å bytte. Du trenger heller ikke rehab innsats hvis skapet er fra 2001.

 14 sikringer fordyrer en del. Blir fort 6000kr mer + ekstra kurs.

 

Det er en slik pakke jeg snakker om: https://www.elektroimportoren.no/ferdig-montert-rehab-sikringsskap/52336/Product.html?Path=090301000&Event=pathlist

 

Hvilket fylke bor du i?

 

Lenke til kommentar
  • 2 måneder senere...
On 2/13/2021 at 1:44 AM, SkyHead said:

Tror ikke jeg trenger noe rehab av sikringskapet.


Jeg får nøye meg med 4 eller 5 finvern og ett overspenningsvern :)

Takk for hjelpen

 

Et par tanker om dette tilbudet:

https://www.elektroimportoren.no/ferdig-montert-montering-overspenningsvern/52353/Product.html

Dette ser vel mest av alt ut som et "luretilbud".

Så godt som ingen "gamle sikringsskap" er vel bygd slik at man bare kan skru inn et overspenningsvern av denne typen. (I alle fall så skulle man vel behøve en ekstra automatsikring ?!)

Installasjonen av dette overspenningsvernet vil vel alltid kreve en ny samvarserklæring, og for å komme dit, så vil det vel i praksis være nødvendig med "modernisering og oppgradering" (!?).

Slik er dette "innebygde prispåslaget" formulert:

"Det tas forbehold om at det eksisterende berørte elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og tilfredsstillende utjevningsforbindelser mot jord." (Slik at det bare er å skru inn overspenningsvernet, men det vil vel kanskje ikke være tilfellet.)

TS bør når den tid kommer legge ut den faktiske sluttsummen.

Lenke til kommentar
  • 1 måned senere...
15 hours ago, sedsberg said:

I motsetning til hva mange tror så vil et finvern beskytte selv også uten jording. Men selvsagt ikke optimalt. Det vil kun ta transienter mellom fas og fas (eller fas og N). Men ikke mellom fas og jord.

Hvis man har et noenlunde moderne elanlegg, så har man jo jordleder eller PE. Man får jo kjøpt finvern som har beskyttelse mellom fase og fase og fase og jord, se side 20:

http://www.tavleforeningen.no/images/tavleforeningen/fileadmin/Dokumenter/6_-_AArsmoete/AArsmoete_2013/9_-_Overspenningsvern_tavleforeningen_april_2013.pdf

 

Capture.PNG

Endret av arne22
Lenke til kommentar
On 5/31/2021 at 1:51 PM, arne22 said:

Ja, det er et finvern. Skal vel normalt brukes sammen med et grovvern, men uansett bedre enn ingen ting.

Mellomvern. Det de fleste har i sin installasjon er mellomvern.

Husker ikke helt bakgrunnen, men hadde en diskusjon rundt dette med fagfolk for en del år tilbake, der det ble sagt at finvern kunne virke mot sin hensikt hvis man ikke hadde mellomvern på plass. I tillegg skulle det være et vist antall meter med ledninger mellom mellomvernet i sikringsskapet og finvernet.

Lenke til kommentar

Den figuren som jeg lastet opp viser i følge Eaton et finvern. Ser at noen av de overspenningsvenene som de leverer i forbindelse med ferdigmonterte sikringsskap er klassifisert som "mellomvern" og ikke som "grovvern". Men hva med NEK 399 skapene innholder ikke de også et overspenningvern??

Edit: Dette REN bladet beskriver overspenningsvern i tilknytningsskapet. Da er det vel kanskje naturlig at overspenningsvernet i sikringsskapet er et "mellomvern".

https://lede.no/getfile.php/1323712-1562153266/Nett/Filer/Proff/Prekvalifiserte/REN 4100.pdf

finvern.JPG

Endret av arne22
Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...