Gå til innhold

Lokalt nettverk uten router (kun fast IP)


AndersT2

Anbefalte innlegg

Skal prise ett Elbil anlegg hvor vi ikke har behov for internett tilgang. Men det blir en del komponenter som trenger nettverk. Alle komponentene skal ha fast IP. Alle kommer med ferdig fast IP som jeg må inn for endre på til ny IP adresse.

Har ikke gjort det uten internett tilgang før, slik at vi alltid har hatt router.

Jeg må vel fortsatt ha det, selv om jeg ikke trenger å få tildelt IP?

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Så lenge du ikke skal rute trafikk mellom forskjellige nettverk trenger du ikke en ruter. (Ligger litt i navnet.)

Når du skal ha en internt nettverk mellom komponenter trenger du kun en switch. Vet også at noen ladere har to nettverkspunkt slik at man kan gå fra en til den andre uten å kable opp tilbake til den sentrale switchen.

Lenke til kommentar

Scheider laderene har det 2 punkter, som de maks anbefaler opptil 15 stk etter hverandre. Funker bra det.

Vanligvis så funker det jo ikke hvis komponentene ikke får tildelt IP. Fikk ikke tak i komponentene på ett anlegg frem til jeg oppdaget at kunden kun hadde fått levert modem av Telenor, og ikke router. Hadde da også koblet alt til kun switcher etter modemet.

Endret av AndersT2
Lenke til kommentar

Enhetene støtter ikke å få IP via DHCP? Tenker at man kan jo sette opp reservasjon av IP på en ruter, slik at enhetene blir tildelt en fast IP. Ruterene trenger ikke være tilkoblet internett...

Hvis du ellers skal bare ha koblet dette til en svitsj og alt skal kunne snakke med hverandre, kan du sette det opp med f.eks. 192.168.0.0/24-adresse, med gateway 192.168.0.1 og submask 255.255.255.0

Lenke til kommentar

Satt opp Schneider ladere selv. Funker fint å få tak i de så lenge du setter fast IP på PC og skifter til noe annet en standard på en og en lader.

De støtter også DHCP, men ville styrt unna dette da det kun kan gi hodebry i framtiden. (Ruter dør eller kommer sent i gang etter strømbrudd osv.) Mye bedre med statiske adresser på slikt utstyr.

Lenke til kommentar
Big_JT skrev (4 minutter siden):

Satt opp Schneider ladere selv. Funker fint å få tak i de så lenge du setter fast IP på PC og skifter til noe annet en standard på en og en lader.

De støtter også DHCP, men ville styrt unna dette da det kun kan gi hodebry i framtiden. (Ruter dør eller kommer sent i gang etter strømbrudd osv.) Mye bedre med statiske adresser på slikt utstyr.

Standard fra Schneider er at de skal ha fast IP så følger det. Men det er det om en det da går med kun en unmanaged switch uten noe annet å gjøre alt. Ikke vært borti det på den måten før.

Lenke til kommentar

Unmanaged switch funker fint. Som sagt må du sette statisk IP på PC i samme range som den standard IP laderene kommer med. Så må du skifte IP en etter en på laderne til ønsket range.

For eksempel om det er EVlink du har.

  1. Sett 192.168.0.50/24 på maskina di (/24 = 255.255.255.0 som nettmaske)
  2. Koble til kun en lader og åpne konfigurasjon på 192.168.0.102
  3. Skift IP på lader til 192.168.0.200/24
  4. Gjenta 3 og 4, men øk adresse med +1 for vær gang.

Du vil da få Lader 1 - 192.168.0.200, lader 2 - 192.168.0.201, lader 3 - 192.168.0.202 osv.

Lenke til kommentar

Setter de til 11 og oppover som normalt.

Får se om det funker med den nye LMSen, da man der ikke henter opp hver enkelt, men henter opp alle i den så vidt jeg skjønte.

 

skjønte ikke helt /24 som du skriver

Har nettverksdongelen satt til 05, da det er utenfor noen av de IP adressene som blir tatt av større anlegg.

Lenke til kommentar

Høres ut som du er på riktig kurs da. Kun vært borte i disse laderene på ett anlegg så kjenner ikke til de kjempegodt. Satt de da opp manuelt en og en. Var 3 ladere og en kontroller så heldigvis ikke store jobben.

 

Det å benevne en IP adresse med /xx er bare en annen (og kortere) måte å oppgi nettmasken på.

For eksempel vil en 255.255.0.0 være /16 og en nettmakse på 255.255.255.252 være /30

I praksis er det stort sett /24 som brukes, men man kan komme bort i andre varianter. (sett /16 og /30)

Lenke til kommentar

Har ikke noe kunnskap til maske greiene egenlig, uten at det pleier å åre.255.255.255.0 eller noe slikt. har fått de oppgitt de gangene jeg har hatt bruk for det.

Programmerte opp 150 stk på en gang på første anlegget jeg satt opp. Gikk greit nok det, selv om de var i største laget for å ikke ha gjort det før. (Koblet inn maks 15 om dagen (1 streng)

Tror jeg ifremtiden nok kommer til å holde 102 adressen fri for sikkerhetsskyld, selv om det ikke gjorde noe når jeg hadde router som tildelte adresser.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...