Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×

VG2 elenergi transformator oppgave


Anbefalte innlegg

Hei,

 

Jeg sliter litt med å se hvor jeg skal starte på oppgaven her, noen som kan hjelpe meg?

 

 pfmVQob.png


 

Sekundærsikringen er borte og merkeskiltet er uleselig, hvor stor sikring kan du sette inn?

Hva kan du lese ut at typeskiltet? LF-60-2,5  60VA


Trafoen du trenger må være på  24V og tåle 6A vekselstrøm.

Hvor stor blir da strømmen på primærsiden? Kan du bruke denne trafoen?

Hvor mange VA blir det?

Cos fi er på lasten 0,9

hvor stor er effekten på trafoen da?  

Virkningsgrad på trafoen er 0,85

Hva er den brukbare effekten på trafoen?

Koble opp en trafo med last og måle strøm og spenning på primær og sekundærsiden med forskjellige laster. Lag diagram over resultatene.

 

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Jeg tar Elektro VG1, programfag så ikke hør på meg ...

 

Bruksområde:

LF modellene er egnet der hvor det kreves verne-transformator godkjent med CE-merking for SELV installasjon i følge NEK400. Typisk alarmer, automa-tikk-styringer, varmefolier og varmekabler. Kan be-nyttes til halogenbelysning.

 

LF - Vernetransformator

 

60 - 60VA

 

2,5 - sekundærstrøm 2,5A

 

60 VA - tilsynelatende effekt 60 VoltAmpere

 

chart?cht=tx&chl=n = \frac{N_P}{N_S} = \frac{U_P}{U_S} = \frac{I_S}{I_P}

 

chart?cht=tx&chl=I_S = \frac{U_P}{U_S}* I_P

 

chart?cht=tx&chl=I_S = \frac{230V}{24V}* 0,3A = 2,875A

 

Den manglende teksten din burde vært 2,5A men blir etter mine beregninger 2,875A

 

Samme formel for å regne ut hva slaks transformator du trenger.

Lenke til kommentar