Gå til innhold
Spørsmål om hus eller oppussing? Still spørsmål her! ×

Koble til dimmer mellom bryter og taklampe


Anbefalte innlegg

Hei,

 

kjøpte nylig en taklampe til stua, men fant etter montering ut at den dessverre ser ut til å ligge på samme krets som en annen lampe vi har der (mens dimmerbryteren på veggen åpenbart må være til noe annet). I tillegg lyser den altfor sterkt til vanlig. Vi vil gjerne ha mulighet til å skru denne lampen av separat og aller helst i tillegg kunne dimme den.

 

Spørsmålet mitt er følgende: Er det mulig å få tak i en dimmer jeg kan koble på ledningen inne i koblingsboksen i taket (må være liten for å få plass og ikke bli altfor varm) og som i tillegg kan fjernstyres? Eller finnes det andre smarte forslag på løsning av dette problemet?

 

 

Mvh

 

Alexander

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Hei,

 

kjøpte nylig en taklampe til stua, men fant etter montering ut at den dessverre ser ut til å ligge på samme krets som en annen lampe vi har der (mens dimmerbryteren på veggen åpenbart må være til noe annet). I tillegg lyser den altfor sterkt til vanlig. Vi vil gjerne ha mulighet til å skru denne lampen av separat og aller helst i tillegg kunne dimme den.

 

Spørsmålet mitt er følgende: Er det mulig å få tak i en dimmer jeg kan koble på ledningen inne i koblingsboksen i taket (må være liten for å få plass og ikke bli altfor varm) og som i tillegg kan fjernstyres? Eller finnes det andre smarte forslag på løsning av dette problemet?

 

 

Mvh

 

Alexander

 

Ifølge lovverket så skal all installasjon av fast elektrisk ustyr monteres av godkjent elektriker.

 

Dersom lampen din har en stikkontakt koblet til seg (dvs ledning med støpsel) så kan du eventuelt kjøpe en sak på Clas Ohlson som du setter i stikkontakten og setter lampe støpselet i den. De har med dimmer og fjernstyring =)

Lenke til kommentar

 

Hei,

 

kjøpte nylig en taklampe til stua, men fant etter montering ut at den dessverre ser ut til å ligge på samme krets som en annen lampe vi har der (mens dimmerbryteren på veggen åpenbart må være til noe annet). I tillegg lyser den altfor sterkt til vanlig. Vi vil gjerne ha mulighet til å skru denne lampen av separat og aller helst i tillegg kunne dimme den.

 

Spørsmålet mitt er følgende: Er det mulig å få tak i en dimmer jeg kan koble på ledningen inne i koblingsboksen i taket (må være liten for å få plass og ikke bli altfor varm) og som i tillegg kan fjernstyres? Eller finnes det andre smarte forslag på løsning av dette problemet?

 

 

Mvh

 

Alexander

 

Ifølge lovverket så skal all installasjon av fast elektrisk ustyr monteres av godkjent elektriker.

 

Dersom lampen din har en stikkontakt koblet til seg (dvs ledning med støpsel) så kan du eventuelt kjøpe en sak på Clas Ohlson som du setter i stikkontakten og setter lampe støpselet i den. De har med dimmer og fjernstyring =)

 

 

Den har ikke noen stikkontakt koblet til seg, men så vidt meg bekjent er det lov å koble taklamper til "sukkerbit" selv (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Lavspenningsanlegg1/Hva-kan-privatpersoner-gjore-selv-pa-det-elektriske-anlegget/)

 

 

Alexander

Lenke til kommentar

 

 

 

Den har ikke noen stikkontakt koblet til seg, men så vidt meg bekjent er det lov å koble taklamper til "sukkerbit" selv (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Lavspenningsanlegg1/Hva-kan-privatpersoner-gjore-selv-pa-det-elektriske-anlegget/)

 

 

Alexander

 

Det er helt korrekt. Er noen år siden jeg jobbet i en lampe butikk så turte ikke å påstå det da jeg ikke viste helt.

 

Hvilken watt/volt er lyspæren og hvilken pære er det ?

Edit: Leif

Endret av g@bb@
Lenke til kommentar

 

 

 

 

Den har ikke noen stikkontakt koblet til seg, men så vidt meg bekjent er det lov å koble taklamper til "sukkerbit" selv (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Lavspenningsanlegg1/Hva-kan-privatpersoner-gjore-selv-pa-det-elektriske-anlegget/)

 

 

Alexander

 

Det er helt korrekt. Er noen år siden jeg jobbet i en lampe butikk så turte ikke å påstå det da jeg ikke viste helt.

 

Hvilken watt/volt er lyspæren og hvilken pære er det ?

Edit: Leif

 

 

Er diverse pærer (tror 10 stk totalt eller noe sånt) av type G9.

 

Alexander

Lenke til kommentar

 

Er diverse pærer (tror 10 stk totalt eller noe sånt) av type G9.

 

Alexander

 

 

vell, da prater vi ihvertfall om en 35W X 10 vil jeg tenke meg ? Gitt at de er halogen og ikke LED?

 

Da er jeg nok litt redd for at det blir vanskelig å finne en dimmer som kan kobles rett i sukkerbiten i lampen.. Du trenger en dimmer som takler 400w ihvertfall for å være sikker her. Om ikke jeg husker helt feil så kommer de i typ 300W-400W.

 

Og den typen må nok tas via godkjent elektriker - noe som lønner seg dersom det skal skje en ulykke pga elektrisk brann osv. Men iforhold til pris så prater vi nok om 1200-1500 med montering.

Lenke til kommentar

 

 

Er diverse pærer (tror 10 stk totalt eller noe sånt) av type G9.

 

Alexander

 

 

vell, da prater vi ihvertfall om en 35W X 10 vil jeg tenke meg ? Gitt at de er halogen og ikke LED?

 

Da er jeg nok litt redd for at det blir vanskelig å finne en dimmer som kan kobles rett i sukkerbiten i lampen.. Du trenger en dimmer som takler 400w ihvertfall for å være sikker her. Om ikke jeg husker helt feil så kommer de i typ 300W-400W.

 

Og den typen må nok tas via godkjent elektriker - noe som lønner seg dersom det skal skje en ulykke pga elektrisk brann osv. Men iforhold til pris så prater vi nok om 1200-1500 med montering.

 

 

Ok, men det finnes løsninger som kan monteres av elektriker, er fjernstyrte og usynlige (ligger inne i boksen)? Har du en link til noe slik?

Lenke til kommentar

 

 

 

Er diverse pærer (tror 10 stk totalt eller noe sånt) av type G9.

 

Alexander

 

 

vell, da prater vi ihvertfall om en 35W X 10 vil jeg tenke meg ? Gitt at de er halogen og ikke LED?

 

Da er jeg nok litt redd for at det blir vanskelig å finne en dimmer som kan kobles rett i sukkerbiten i lampen.. Du trenger en dimmer som takler 400w ihvertfall for å være sikker her. Om ikke jeg husker helt feil så kommer de i typ 300W-400W.

 

Og den typen må nok tas via godkjent elektriker - noe som lønner seg dersom det skal skje en ulykke pga elektrisk brann osv. Men iforhold til pris så prater vi nok om 1200-1500 med montering.

 

 

Ok, men det finnes løsninger som kan monteres av elektriker, er fjernstyrte og usynlige (ligger inne i boksen)? Har du en link til noe slik?

 

Er en del her - fra en leverandør.

http://www.micromatic.no/?CatID=1884

 

Men en godkjent elektriker vil uten tvil ha god kunnskap om dette =)

Lenke til kommentar

 

 

Er diverse pærer (tror 10 stk totalt eller noe sånt) av type G9.

 

Alexander

 

 

vell, da prater vi ihvertfall om en 35W X 10 vil jeg tenke meg ? Gitt at de er halogen og ikke LED?

 

Da er jeg nok litt redd for at det blir vanskelig å finne en dimmer som kan kobles rett i sukkerbiten i lampen.. Du trenger en dimmer som takler 400w ihvertfall for å være sikker her. Om ikke jeg husker helt feil så kommer de i typ 300W-400W.

 

Og den typen må nok tas via godkjent elektriker - noe som lønner seg dersom det skal skje en ulykke pga elektrisk brann osv. Men iforhold til pris så prater vi nok om 1200-1500 med montering.

 

 

Finnes det evt en av/på bryter med fjernstyring man vil kunne montere selv, uten dimmer?

Lenke til kommentar

 

 

 

 

Er diverse pærer (tror 10 stk totalt eller noe sånt) av type G9.

 

Alexander

 

 

vell, da prater vi ihvertfall om en 35W X 10 vil jeg tenke meg ? Gitt at de er halogen og ikke LED?

 

Da er jeg nok litt redd for at det blir vanskelig å finne en dimmer som kan kobles rett i sukkerbiten i lampen.. Du trenger en dimmer som takler 400w ihvertfall for å være sikker her. Om ikke jeg husker helt feil så kommer de i typ 300W-400W.

 

Og den typen må nok tas via godkjent elektriker - noe som lønner seg dersom det skal skje en ulykke pga elektrisk brann osv. Men iforhold til pris så prater vi nok om 1200-1500 med montering.

 

 

Ok, men det finnes løsninger som kan monteres av elektriker, er fjernstyrte og usynlige (ligger inne i boksen)? Har du en link til noe slik?

 

Er en del her - fra en leverandør.

http://www.micromatic.no/?CatID=1884

 

Men en godkjent elektriker vil uten tvil ha god kunnskap om dette =)

 

 

Disse her er vel ordinære dimmere for montering på vegg?

 

Jeg må ha noe som kan ligge inne i takboksen der lampen er montert (i den runde plastsylinderen over lampefestet), er usynlig og kan fjernstyres derfra

Lenke til kommentar

 

 

Disse her er vel ordinære dimmere for montering på vegg?

 

Jeg må ha noe som kan ligge inne i takboksen der lampen er montert (i den runde plastsylinderen over lampefestet), er usynlig og kan fjernstyres derfra

 

 

Jeg ville ha sjekket opp med en elektriker. Jeg vet forsåvidt bare om denne typen her da jeg ikke har jobbet med dette de siste 4 årene dessverre,

 

Hpåer du finner noe spennende da =)

Lenke til kommentar
  • 3 uker senere...

 

 

 

 

Den har ikke noen stikkontakt koblet til seg, men så vidt meg bekjent er det lov å koble taklamper til "sukkerbit" selv (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Lavspenningsanlegg1/Hva-kan-privatpersoner-gjore-selv-pa-det-elektriske-anlegget/)

 

 

Alexander

 

Det er helt korrekt. Er noen år siden jeg jobbet i en lampe butikk så turte ikke å påstå det da jeg ikke viste helt.

 

Hvilken watt/volt er lyspæren og hvilken pære er det ?

Edit: Leif

 

 

Ser ut til at dette allerede har blitt korrigert, men vil bare understreke det. Det er IKKE lenger lov for privatpersoner å koble til selv på 'sukkerbit' som ofte finnes i gamle nedhengte lamper, da dette regnes som en del av den faste installasjonen. Det man må se etter som privatperson for å gjøre ting lovlig er at ting er støpslet og er plugget i en stikkontakt eller tilsvarende. Nye takpunkter beregnet på nedhengte lamper monteres i dag som såkalte DCL-kontakter. (Device for Connection of Luminaires/Enhet for tilkobling av lampe). Dette høres veldig fancy ut men er egentlig bare en slags liten stikkontakt som monteres i takboks, med opphengskrok og medfølgene støpsel til lampe. Som tidligere sagt så er det vel liten sjanse for at noe skal skje, men bare greit at rett skal være rett ;)

Endret av El-Ateisten
Lenke til kommentar

 

 

 

 

 

Den har ikke noen stikkontakt koblet til seg, men så vidt meg bekjent er det lov å koble taklamper til "sukkerbit" selv (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Lavspenningsanlegg1/Hva-kan-privatpersoner-gjore-selv-pa-det-elektriske-anlegget/)

 

 

Alexander

Det er helt korrekt. Er noen år siden jeg jobbet i en lampe butikk så turte ikke å påstå det da jeg ikke viste helt.

 

Hvilken watt/volt er lyspæren og hvilken pære er det ?

Edit: Leif

Ser ut til at dette allerede har blitt korrigert, men vil bare understreke det. Det er IKKE lenger lov for privatpersoner å koble til selv på 'sukkerbit' som ofte finnes i gamle nedhengte lamper, da dette regnes som en del av den faste installasjonen. Det man må se etter som privatperson for å gjøre ting lovlig er at ting er støpslet og er plugget i en stikkontakt eller tilsvarende. Nye takpunkter beregnet på nedhengte lamper monteres i dag som såkalte DCL-kontakter. (Device for Connection of Luminaires/Enhet for tilkobling av lampe). Dette høres veldig fancy ut men er egentlig bare en slags liten stikkontakt som monteres i takboks, med opphengskrok og medfølgene støpsel til lampe. Som tidligere sagt så er det vel liten sjanse for at noe skal skje, men bare greit at rett skal være rett ;)

Da må enten websidene til DSB være utdaterte (noe som ville være en liten skandale for et sånt tema) eller jeg har misforstått hva en "kroneklemme" er.

 

"Hva kan du gjøre?

 

d) Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt"

 

 

 

Alexander

Lenke til kommentar

 

 

 

 

 

 

Den har ikke noen stikkontakt koblet til seg, men så vidt meg bekjent er det lov å koble taklamper til "sukkerbit" selv (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/EL-sikkerhet/Lavspenningsanlegg1/Hva-kan-privatpersoner-gjore-selv-pa-det-elektriske-anlegget/)

 

 

Alexander

Det er helt korrekt. Er noen år siden jeg jobbet i en lampe butikk så turte ikke å påstå det da jeg ikke viste helt.

 

Hvilken watt/volt er lyspæren og hvilken pære er det ?

Edit: Leif

Ser ut til at dette allerede har blitt korrigert, men vil bare understreke det. Det er IKKE lenger lov for privatpersoner å koble til selv på 'sukkerbit' som ofte finnes i gamle nedhengte lamper, da dette regnes som en del av den faste installasjonen. Det man må se etter som privatperson for å gjøre ting lovlig er at ting er støpslet og er plugget i en stikkontakt eller tilsvarende. Nye takpunkter beregnet på nedhengte lamper monteres i dag som såkalte DCL-kontakter. (Device for Connection of Luminaires/Enhet for tilkobling av lampe). Dette høres veldig fancy ut men er egentlig bare en slags liten stikkontakt som monteres i takboks, med opphengskrok og medfølgene støpsel til lampe. Som tidligere sagt så er det vel liten sjanse for at noe skal skje, men bare greit at rett skal være rett ;)

Da må enten websidene til DSB være utdaterte (noe som ville være en liten skandale for et sånt tema) eller jeg har misforstått hva en "kroneklemme" er.

 

"Hva kan du gjøre?

 

d) Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt"

 

 

 

Alexander

 

 

I nye anlegg prosjektert etter NEK 2010 er det ikke lov. Takpunkter skal ha fast tilkobling, DCL/stikkontakt eller avsluttes i tak/veggboks med blindlokk.

 

 

Grunnen til at teksten angående tilkobling med kroneklemme fremdeles står på DSB sine nettsider, er at den er hjemlet i FKE. Det er mer omfattende å gjøre endringer i FKE enn i normen. Sist FKE ble revidert var i 2010, og den var på høring lenge før dette (2008-2009)

 

Man hadde på det tidspunktet ikke oversikt over kravene som kom i NEK 400:2010. For at FKE skal endres på nytt, må den ut på ny offentlig høring. Således er det en lang prosess å endre den. Siste foregående revisjon var i 2005.

 

 

Enden på visa er at man som ufaglært ikke har lov til å montere lampene i anlegg etter 2010, men at regelen med krok og kroneklemme fremdeles er gjeldene i eldre anlegg.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×