Jeg jobber mer retta mot industri. Dere husfolk, er det 15A som er normen på stikk kurser i disse dager?

 

Kan bruke 16A hvis I2*In < Iz.

Årsaken er at I2 kan stå på i opptil én time og på grunn av økende grad av isolasjon i boliger så er det ønskelig å holde strømmen i lederen under strømføringsevnen, selv om det er en midlertidig situasjon.

 

For 2.5mm2 forlagt vha referanseinstallasjonsmetode A1 så er Iz 19.2 A (så vidt jeg husker)

Da må I2 være (19,2/16) = 1.2.

 

Normen har tidligere vært at I2 var 1.45 for "vanlige" sikringer, så du må altså finne spesiell en.

Schneider har lansert en 16A med I2 = 1.2 nettopp for dette formålet.

Lenke til kommentar