Javel, da var det snart eksamen igjen.

 

ELE3002 eksamen imåra;

 

Tema/Situajons beskrivelse:

 

Installasjonsbedriften du er ansatt i tar forskjellige oppdrag.

Du og montøren du arbeider med har fått to oppdrag dere skal arbeide med.

 

Oppdrag 1:

 

Feil på varme i badegulv (Badegulv!? Baderomsgulv vel?) Anyways;

-Gulvvarme har betydelig lavere overflatetempratur enn hva den har vært tideligere.

- Gulvvarmen er montert for ca. 35år siden.

 

Oppdrag 2:

 

Ny installasjon i ny garasje

Installasjon av brann og tyverialarm i garasje

Kontroll av eksisterende installasjon i bolig.

 

-Det skal installeres lys og stikkontakter og uttak til stor 3-fase sag.

-Kund ønsker å forsikre seg om at bolig er i forskriftsmessig stand.

 

- END

 

Innspill og forslag?

Skal tygge litt oppgava sjøl, åpna den for 10min siden :)

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

sitter med det samme her :) såvidt lagt med opp noen tanker om oppgavene.

 

oppdrag 1: 35 år gammel innst. Er vel en trinnbryter her da. Enten er bryteren gått eller så må det legges ny varmekabel. ( så sant ikke kunden vil meisle opp gulvet da)

Muligens MilliMatt varmekabel er en løsning her. Legge det direkte på eksisterende

gulv. Eller legge depronplater og lime på en Øglænd - kabel.

 

oppdrag 2: Dette er vel kanskje den største oppgaven. Tenkte litt på om det må legges ny jording til

garasjen, kommer litt ann på avstand fra hus til garasje. ( Usikker på hva som er

max - avstand her......20m? )

Egen jordfeilbryter til garasje....jordfeilautomater?

Må fortsette å tenke litt på denne oppgaven.

 

Håper flere henger seg på denne tråden. Er jo genialt ;)

Lenke til kommentar

Oppdrag1:

Ja, tenker det samme sjøl, om det er effektbryter med for eks. 2 trinn, så kan det være ett trinn som ligger ute. Beste løsning isåfall vil være å laske sammen begge trinnene, og bruke vanlig termostat med romføler eventuelt rom og overflate føler (trådløs IR føler for eks.)

Ellers, om denne er ok, så må det nok lages en liten avhandlig vedrørende feilsøkning på sjølve kabelen, megging, og ohme sløyfen for å finne brudd.

 

Oppdrag2;

Må nok ha ett lite garasje skap her, fordi det skal være uttak til 3fas sag, + stikk og lys.

Jordfeil automater på alle kursene er vel å foretrekke ja,

Tar utgangspunkt i 3 kurser, og åpen installasjon, siden det er snakk om garasje.

1- 16C til div. stikk,

1- 10C til lys

1- 20C 3polt til saga (det dukker sikkert opp teknikse specs på saga, så da får vi se litt ann sikkringen i henhold til det.

 

Skal prøve å finne litt på det med jordinga, om det trenges egen jordforbindelse.

Hva med overspenningsvern?

 

Ellers er det jo da sluttkontroll på installasjonen i huset og alarm/tyveri igjen...

Lenke til kommentar

Sluttkontrollen ja....

 

Visuell kontroll, funksjons kontroll.

Ville satt belasting på alle kurser og deretter gått rundt med termokamera for å se etter evt varmgang.

Tatt av deksler i sikringskap, sjekke for misfarging. Er vel UZ-elementer her da huset er 35 år gammelt. Må jo da skru ut alle sikringene for å sjekke disse. Etterstramming...

 

Kontinuitets-og isolasjonsmåling.

Lenke til kommentar

Sluttkontrollen ja....

 

Visuell kontroll, funksjons kontroll.

Ville satt belasting på alle kurser og deretter gått rundt med termokamera for å se etter evt varmgang.

Tatt av deksler i sikringskap, sjekke for misfarging. Er vel UZ-elementer her da huset er 35 år gammelt. Må jo da skru ut alle sikringene for å sjekke disse. Etterstramming...

 

Kontinuitets-og isolasjonsmåling.

 

Det er snakk om to forskjellige kunder her. Jon Johnsen eier badet og Janne Larsen skal bygge garasje.

Vi vet foreløpig ingenting om hvor gammelt huset som skal ha el-sjekk er.

Lenke til kommentar

Vil slenge inn en liten kommentar til gulvvarmen. På et så gammelt anlegg er det mest sannsynlig lagt ned to stk like store varmekabler, styrt av en reguleringsbryter skjema 9 (3-trinns, for like laster).

Derfor er det mest sannsynlig at den ene varmekabelen er defekt, og det derfor kun er den ene kabelen som varmer.

 

Videre mener jeg at det sto i læreboka (Elærling), at det var anbefalt med en egen jordelektrode for frittstående bygg som sto lengre unna hovedbygget enn 10m. skal sjekke dette.

 

Ellers enig i at hvis ikke kunden ønsker å meisle opp gulvet (evt. rehabilitering av hele badet), er varmematter en god løsning

Lenke til kommentar
Vil slenge inn en liten kommentar til gulvvarmen. På et så gammelt anlegg er det mest sannsynlig lagt ned to stk like store varmekabler, styrt av en reguleringsbryter skjema 9 (3-trinns, for like laster). Derfor er det mest sannsynlig at den ene varmekabelen er defekt, og det derfor kun er den ene kabelen som varmer. Videre mener jeg at det sto i læreboka (Elærling), at det var anbefalt med en egen jordelektrode for frittstående bygg som sto lengre unna hovedbygget enn 10m. skal sjekke dette. Ellers enig i at hvis ikke kunden ønsker å meisle opp gulvet (evt. rehabilitering av hele badet), er varmematter en god løsning

 

10 meter fra hovedbygget hørtes veldig lite ut, men mulig jeg tar feil.

Lenke til kommentar

10 meter fra hovedbygget hørtes veldig lite ut, men mulig jeg tar feil.

 

Synes det jeg også.. fant det ikke i læreboka allikevel, leste det antakeligvis på nettet et sted, husker jeg fant en side som forenklet kravenei NEK 8-823, og de anbefalte det.

 

Synes en PIR detektor + en magnetkontakt høres fornuftig ut også.

 

hva med branvarsling i garasje? vil en optisk detektor gi alarm ved. feks eksos?

 

noen som har noen forslag til detektortype?

 

Er det ikke en fordel at melderen gir alarm ved eksosgass, det er jo i det minste et tegn på å komme seg raskest mulig ut av garasjen for å unngå forgiftning

Lenke til kommentar

I utgangspunktet ja, men mest sannsynlig er brukermønstret endret. Dvs kursene har mer belastning enn da anlegget var nytt slik at belastningen ligger på grensen. Bør også sjekke bruken av bevegelig ledning.

 

http://elskolen.no/f...0elkontroll.pdf

http://elskolen.no/files/teacherfiles/547/Forskriftsendringer%20bolighus%20-%20Infratek%20(1).pdf

Endret av BigJackW
Lenke til kommentar

Hva mener du med multikriterie?

 

 

hvis eieren feks. sveiser i garasjen vil vel det utløse varmevarsleren?

 

 

En PIR med ultralydfunksjon rett og slett...

Ungår falske alarmer da de to funskjonene "snakker" sammen for å bekrefte eller avkrefte hverandres observasjon.

Er også sabotasjealarm på denne.

.

Lenke til kommentar

Opprett en konto eller logg inn for å kommentere

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Opprett konto

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Start en konto

Logg inn

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...