Gå til innhold

Hjelp til styrestrømsskjema/rekkeklemme liste dreierevningsvender


Anbefalte innlegg

Videoannonse
Annonse

Nå begynner ting å bli interresant og du har i tillegg laget et skjema med tilsynelatende fungerende forigling på knappene.

Så over til det litt mere filosofiske.

Hvorfor vil du ha forigling på knappene?

Jeg sier ikke at det er galt men er nysjerrig på tanken bak det.

 

For å slippe å måtte trykke inn felles stoppknapp

før jeg endrer dreieretning. Da kan jeg bare bruke s1 og s3 uten å måtte stoppe motoren først.

Men det løser vel fortsatt ikke problemet med momentan vending..

Om det er ett problem i det heletatt?

Lenke til kommentar

Om jeg forstår den tegninga med de stiplede linjene vil ikke motoren stoppe om du trykker motsatt vei under drift ettersom du mater holdekontaktene til hver av kontaktorene før startbryter med forigling.

Du har kun forsikret det om at ikke kontaktorene under noen omstandigheter skal kunne klappe inn samtidig selv om du trykker inn begge knappene samtidig med tusendels presisjon.

Lenke til kommentar

Hvis du har moellers motorhåndbok s 32.

Så er det i bunn og samme tegning. Bare at det er tegnet inn lamper

Og endret navn på brytere.

Det som forvirrer meg litt er den stipla linjen som går

Inn på q2 14, og hvordan den fungrer. Hva betyr det når den er stiplet?

Lenke til kommentar

HASTER!

 

Har begynt å koble dreieretningsvenderen, men støtt på ett problem:

 

For lampe h1 som har klemmer x2:1 og x2:4 (som jeg har glemt å skrive på tegning)

ser man at x2:1 skal in på q114

 

Problemet er at motorvernet er jo koblet internt rett under q1.

kan jeg bruke q2 i stedet??

 

og jeg skal vel koble l1 på q113?

 

post-246441-0-54242700-1306296578_thumb.jpg

 

post-246441-0-54218300-1306296847_thumb.png

Lenke til kommentar

Hei

 

Skal begynne med gjennomføringsdelen av fagprøve som elektriker nå på mandag,

og jeg har noen spørsmål rundt dreieretningsvender.

 

Oppgaven lyder som følger:

 

TREFASET ASYNKRON KORTSLUTNINGSMOTOR (IT 230V)

 

Det skal tilkobles:

-S0 Nødstopp

-S1 Start venstre

-S3 Start høyre

-S2 Felles stopp

-H1 Lampe for drift

-H2 lampe som lyser ved termisk utløsning av vern

 

Motorens kortslutningsvern og kurs for styrestrøm skal plasseres i fordelingsskap.

 

Motoren skal være koblet i trekant.

 

vedlegg 1 : post-246441-0-44564900-1305974185_thumb.png

 

vedlegg 2: post-246441-0-62823300-1305972552_thumb.png

 

Mitt utkast til hovedstrømsskjema: post-246441-0-27052100-1305973389_thumb.jpg

 

Vi fikk på spenning i dag, dreiretningvenderen fungerte inte als...

har begynt på skratch.. nytt styrestrømsskjema ligger ved:

post-246441-0-53234800-1306338055_thumb.jpg

 

Har ikke merket ferdig koblingene da jeg er usikker på hvordan jeg sskal gå videre fra s1 (x1:3)

 

har en time i morgen på å få det til..

 

så forslag til rekkeklemmeskjema videre mottas med stor takk!

Lenke til kommentar

Hei

 

Skal begynne med gjennomføringsdelen av fagprøve som elektriker nå på mandag,

og jeg har noen spørsmål rundt dreieretningsvender.

 

Oppgaven lyder som følger:

 

TREFASET ASYNKRON KORTSLUTNINGSMOTOR (IT 230V)

 

Det skal tilkobles:

-S0 Nødstopp

-S1 Start venstre

-S3 Start høyre

-S2 Felles stopp

-H1 Lampe for drift

-H2 lampe som lyser ved termisk utløsning av vern

 

Motorens kortslutningsvern og kurs for styrestrøm skal plasseres i fordelingsskap.

 

Motoren skal være koblet i trekant.

 

vedlegg 1 : post-246441-0-44564900-1305974185_thumb.png

 

vedlegg 2: post-246441-0-62823300-1305972552_thumb.png

 

Mitt utkast til hovedstrømsskjema: post-246441-0-27052100-1305973389_thumb.jpg

 

Vi fikk på spenning i dag, dreiretningvenderen fungerte inte als...

har begynt på skratch.. nytt styrestrømsskjema ligger ved:

post-246441-0-53234800-1306338055_thumb.jpg

 

Har ikke merket ferdig koblingene da jeg er usikker på hvordan jeg sskal gå videre fra s1 (x1:3)

 

har en time i morgen på å få det til..

 

så forslag til rekkeklemmeskjema videre mottas med stor takk!

Lenke til kommentar

Skjemaet du har tegnet der vil fungere med unntak av lampe for felles start.

Du paralellkobler signalene ut av Qi og Q2 men det er jo bare ei lampe som skal lyse.

Må du benytte rekkeklemmer når du går fra bunnen av styreskapet til bryterpanelet i døra?

Normalt benytter man rekkeklemmer når man går inn og ut av skapet.

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...