Blinklys brannalarmanlegg


Anbefalte innlegg

Hei jeg har fått dette nødt lyset inn i sentralen BS-200 Autonica. Koblet i serie med detektorene /Røyk/, med ene-motstanden i lyset. Jeg målet spenning på det og alt i orden, men den fungerer ikke.

Noe tips?

 

BBL-100 

http://produkt.autronica.no/autronica/producthandler.aspx?t=bbl-100&containerid=23808&parentid=22578&entrypage=true&guid=1&lnodeid=0&pageid=5001

 

 

Takk på forhånd :)

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse

Vidt meg bekjent skal det ikke være noe endemotstand på detektorsløyfene hos AutroPrime med mindre du bruker en sløyfetilplassningsenhet for konvensjonelle detektorer. Er enest de overvåkede inngangene og utgangene som skal ha endemotstand.

 

Sjekk koblingen og gjerne forklar bedre hvordan du har koblet. Antakeligvis skal du ha 2 inn og 2 ut. Når du har koblet inn sirenen skal du få melding på sentralen om konfigurasjons-mismatch. Gå inn i Serviceenyen -> konfigurer enheter -> punkter for å konfigurere enheten. Mulig den vil legge seg under klokker/lydgivere istedet for punkter. Vil også anta du må legge til denne enheten under "Standard Alarmsone", som er "gruppen" for klokker/lydgivere. Kan også være lurt å gå inn i topologien å se at sirenen ligger der du forventer at den skal ligge.

 

Har ikke jobbet med sløyfebaserte alarmorganer før så ta det jeg har skrevet med en klype salt. :p

Lenke til kommentar

Vidt meg bekjent skal det ikke være noe endemotstand på detektorsløyfene hos AutroPrime med mindre du bruker en sløyfetilplassningsenhet for konvensjonelle detektorer. Er enest de overvåkede inngangene og utgangene som skal ha endemotstand.

 

Sjekk koblingen og gjerne forklar bedre hvordan du har koblet. Antakeligvis skal du ha 2 inn og 2 ut. Når du har koblet inn sirenen skal du få melding på sentralen om konfigurasjons-mismatch. Gå inn i Serviceenyen -> konfigurer enheter -> punkter for å konfigurere enheten. Mulig den vil legge seg under klokker/lydgivere istedet for punkter. Vil også anta du må legge til denne enheten under "Standard Alarmsone", som er "gruppen" for klokker/lydgivere. Kan også være lurt å gå inn i topologien å se at sirenen ligger der du forventer at den skal ligge.

 

Har ikke jobbet med sløyfebaserte alarmorganer før så ta det jeg har skrevet med en klype salt. :p

Du er inn på noe her. Den skal være på egen kurs. Ikke i serie med sløyfene.

Jeg har koblet den, ringeklokke i stedet for nødt-lyset, sentralen viser at alt er i orden og ingen feil, men når jeg tester, så  fungerer ringeklokken ikke. Så jeg tror den må aktiveres fra sentralen, men vet ikke hvordan jeg skal aktivere det!!   