Noen som har noe info angående feilretting på 22Kv linjer?

 

Hva slags kabler brukes i høyspenningsnettet?

 

Hvor finner jeg FEF og FSE på nettet?

8787627[/snapback]

 

FEF og FSE finner du på www.lovdata.no :) Det andre kan jeg desverre ikke hjelpe deg med.. håper noen kan svare på det ^^

Lenke til kommentar
Videoannonse
Annonse
Noen som har noe info angående feilretting på 22Kv linjer?

 

Hva slags kabler brukes i høyspenningsnettet?

 

Hvor finner jeg FEF og FSE på nettet?

8787627[/snapback]

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

 

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

 

Veiledning til forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Endret av MongoMan
Lenke til kommentar

Nå var det vell helst feilretting på 22kV kabel.

Hørte læreren snakke noe om ett måleapparat av ett slag som lokaliserte feilen.

Når dette var gjort og det gjaldt for eksempel PEX kabel, var det bare å kutte , smette nedi en ny kabel å følge "skøyte" veiledningen fra fabrikanten.

Men om det gjaldt oljefylte kabler som fortsatt finnes må man kutte helt til man finner en "tørr" ende. Dette gjør man ved å koke opp olje til 120grader og dyppe "enden" nedi, visst det bobbler må man kutte mer av kabelen, da er ikke denne enden tørr men "fuktig". Man gjør dette helt til det ikke bobbler eller spruter når du dypper enden. Da er den klar for skøyting. (ja vet at visst det oppstår feil på en oljekabel så blir den mest sannsynlig fjernet. Men fikk vertfall vite dette".

Lenke til kommentar
Nå var det vell helst feilretting på 22kV kabel.

Hørte læreren snakke noe om ett måleapparat av ett slag som lokaliserte feilen.

Når dette var gjort og det gjaldt for eksempel PEX kabel, var det bare å kutte , smette nedi en ny kabel å følge "skøyte" veiledningen fra fabrikanten.

Men om det gjaldt oljefylte kabler som fortsatt finnes må man kutte helt til man finner en "tørr" ende. Dette gjør man ved å koke opp olje til 120grader og dyppe "enden" nedi, visst det bobbler må man kutte mer av kabelen, da er ikke denne enden tørr men "fuktig". Man gjør dette helt til det ikke bobbler eller spruter når du dypper enden. Da er den klar for skøyting. (ja vet at visst det oppstår feil på en oljekabel så blir den mest sannsynlig fjernet. Men fikk vertfall vite dette".

8787776[/snapback]

Kabler som skal kuttes må skytes(pigges) først(gjelder ikke oljekabler)

Endret av MongoMan
Lenke til kommentar
Høyspennt kabeler skal ligge 50cm eller lengere ned i bakken. Det skal være finsand under og over kabel + Impregnertebord over kabelen.

Ligger kabelen i grøft med andre kabler skal kablene være skillt med impregnertebord

8787903[/snapback]

 

Hvor leste du d? :) Synes d høres litt rart ut at de ikke skal lengre nede i bakken, for det er jo 0.5M for lavspent kabler også. Men du har sikkert rett, liker bare å være sikker :D

Lenke til kommentar
Høyspennt kabeler skal ligge 50cm eller lengere ned i bakken. Det skal være finsand under og over kabel + Impregnertebord over kabelen.

Ligger kabelen i grøft med andre kabler skal kablene være skillt med impregnertebord

8787903[/snapback]

 

Kabler i jorden skal ligge i grøft med en dybde minst 0,5 m. i særlige tilfelle kan eletrisitetstilsynet tillate mindre grøftedybde enn 0,5 m for kabler i fjellgrunn på mindre berferdede steder. grøften skal i så fall være dekket med store heller e.l. som ikke er lette å fjerne.

 

dette står i FEF .4.1/.4.2 under høyspenningskabler (lettere sagt s. 185)

Endret av Pytan
Lenke til kommentar
Tror ett av spørsmålene blir

 

 

Du har fått i oppgave å plukke ut det nødvendige verneutstyret til arbeid ved lavspent/høyspent  . Hva slags utstyr velger du? :D

8786644[/snapback]

 

Hmm, noen som har sett på denne og har noen mulige svar?

 

Ser mye snakk om kabellegging her, hvor langt nede må en høyspenningskabel være. Regner med at det ikke er det samme som for lavspent kabler.

8787061[/snapback]

 

 

Jo det er faktisk slik, høyspent og lavspent legges sammen, vedsidenav hverandre, bare at det må være et mellomrom på 70mm. Disse graves ned på 0,5m hvis det er steinløs masse, en ekstra 0,1m om det er steininnhold i massen.

Kablene legges slik:

1. Telekabel - FAA

2. Gatelys kabel

3. Lavspent

4. Høyspentl.

 

Alle disse legges på rekke og rad.

 

EDIT: eller ihvertfall på rekke

Endret av Tronna
Lenke til kommentar
Kabler i jorden skal ligge i grøft med en dybde minst 0,5 m. i særlige tilfelle kan eletrisitetstilsynet tillate mindre grøftedybde enn 0,5 m for kabler i fjellgrunn på mindre berferdede steder. grøften skal i så fall være dekket med store heller e.l. som ikke er lette å fjerne.

 

dette står i FEF .4.1/.4.2 under høyspenningskabler (lettere sagt s. 185)

8788025[/snapback]

 

Hvilken FEF har du ? jeg har 100sider i min og finner ingenting : p

Lenke til kommentar

Ja høyspent kabler og lavspent kabler kan ligge atme hverandre men det må være skille bord imellom. Det må også være dekk-bord over høyspent kabelen.

 

Altså

1. Fin sand først

2. Kablene oppå det igjen

3. Eventuelle dekbord/skillebord

4. Finsand over

5. Jord/stein til slutt

Lenke til kommentar
Ja høyspent kabler og lavspent kabler kan ligge atme hverandre men det må være skille bord imellom. Det må også være dekk-bord over høyspent kabelen.

 

Altså

1. Fin sand først

2. Kablene oppå det igjen

3. Eventuelle dekbord/skillebord

4. Finsand over

5. Jord/stein til slutt

8788227[/snapback]

6. merkebånd noen få cm under bakken in case of gravemaskin

Lenke til kommentar
Kabler i jorden skal ligge i grøft med en dybde minst 0,5 m. i særlige tilfelle kan eletrisitetstilsynet tillate mindre grøftedybde enn 0,5 m for kabler i fjellgrunn på mindre berferdede steder. grøften skal i så fall være dekket med store heller e.l. som ikke er lette å fjerne.

 

dette står i FEF .4.1/.4.2 under høyspenningskabler (lettere sagt s. 185)

8788025[/snapback]

 

Hvilken FEF har du ? jeg har 100sider i min og finner ingenting : p

8788205[/snapback]

 

 

I FEF 2006 står det på side 28.

 

bla annet:

 

-Min 0,4 m jordoverdekning

I nærheten av/I tettbygde strøk, I Vei og i nærheten av vei o.l. Skal kabelen i tillegg beskyttes av overdekningsbord.

 

- er jordoverdekningen mer enn 0,6 m er det ikkje nødvendig med tillegsbeskytelse.

 

og det står mye meira, gidder ikkje skrive alt.

Lenke til kommentar

Samsvarserklæring:

§ 12. Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon

 

Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav.

 

Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i kapittel V.

 

Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.

 

Erklæring om samsvar og dokumentasjon skal overleveres eier av anlegget.

 

Dersom det har vært nødvendig å ta spesielle forholdsregler i anlegget for å oppfylle kravene om elektromagnetisk kompatibilitet, skal den som prosjekterer eller utfører anlegget utarbeide instruksjon for bruk og vedlikehold av disse tiltakene.

 

 

§ 13. Oppbevaring av dokumentasjon

 

Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert dokumentasjon som angitt i § 12.

 

Enhver som i henhold til § 12 er pålagt å utstede samsvarserklæring skal oppbevare kopi av erklæringen i minst fem år regnet fra den dag erklæringen om samsvar er datert.

Lenke til kommentar
Samsvarserklæring:

§ 12. Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon

 

      Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav.

 

      Enhver som er ansvarlig for prosjektering, utførelse eller endring av anlegg skal utstede erklæring om samsvar med sikkerhetskravene i kapittel V.

 

      Som underlag for slik erklæring skal det være utarbeidet dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftens krav.

 

      Erklæring om samsvar og dokumentasjon skal overleveres eier av anlegget.

 

      Dersom det har vært nødvendig å ta spesielle forholdsregler i anlegget for å oppfylle kravene om elektromagnetisk kompatibilitet, skal den som prosjekterer eller utfører anlegget utarbeide instruksjon for bruk og vedlikehold av disse tiltakene.

 

 

§ 13. Oppbevaring av dokumentasjon

 

      Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert dokumentasjon som angitt i § 12.

 

      Enhver som i henhold til § 12 er pålagt å utstede samsvarserklæring skal oppbevare kopi av erklæringen i minst fem år regnet fra den dag erklæringen om samsvar er datert.

8788310[/snapback]

 

 

hvilken bok ? :p

Lenke til kommentar

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
  • Opprett ny...