Bruk 6 kvadrat 3 leder PFSP, kan legges uten rør, men i grøft med sand rundt og kabelmarkering over (plastbånd OBS KABEL).

Du sikrer denne med en 20A sikring og en ny 16A i den nye delen med jordfeilbryter.

Den fåes kun i 3 leder, men det kan være kjekt å ha senere kansje.

Du må opp i 6 kvadrat p.g.a. lengden slik at du ikke får for stort spenningstap.

Har ikke beregnet kvadtraten etter lengden eksakt for 16A men tror 6 kvadrat holder.

Siden den skal graves ned ville jeg uansett brukt 6 kvadrat fordi den tåler mer mekanisk belastning også. Den koster ca. 10 kroner mer pr. meter enn 4 kvadrat.

Siden du sier at du skal ta ut 2000w så holder det i prinsippet med 10A, men ville ikke lagt under 6 kvadrat selv alikevel.

 

På en så lang kabel bør man sikre selve kabelen med en 20A sikring og sette en 16A med Jordfeilbryter på det nye inntaket i garasjen eller hva det nå er.

 

OBS! Husk jording for bygget du drar kabel til. Ikke nok å bruke jord i fra huset via denne kabelen. Du må legge ringjord eller slå ned jordspyd for å få godt nok potensiale til jord.

 

NB! Dette må utføres av godkjent elektrikker !!!!!